25.12.22, 15:18
Антипов Александр писал(а): Плита у нас по проекту 150 мм, почему то думал 25-30, наверное потому, что один этаж.
Минимальная толщина плиты в ПЛИТНЫХ фундаментах -200 мм.
Это определяется еще и технологически - естественными органичениями на строительный площадке.
Плитный фундамент (т.е плита несущаяся по ВСЕЙ своей площади) имеет двойную сетку армирования.
Т. е. Сетка внизу и сетка из прутков арматуры вверху.
От внешней среды армуиуру должен отделять защитный слой бетона. Это нужно для:
1) что бы арматурный каркас правильно работал в конструкции плиты.
2) для предотвращения короззии арматуры.
Этот защитный слой порятка 2-х сантиметров.
Но в условиях строительной площадки и при применении обычных строительных технологий частного домостроения, обеспечить везде идеальный размер не возможно.
Где-то будет чуть больше, где-то чуть меньше ..
При толщине плиты в 15 см арматуры в некоторых местах с большой вероятностью либо ляжет, либо вылезет наружу, либо верхняя и нижняя сетки почти соприкоснутся в некоторых местах...Т. е. Не будет обеспечен требуемый защитный слой, не будет обеспечено должное позиционирование арматурных каркасов в плите.
В том числе и по этому толщину плиты с двойной сеткой армирования не делают обычно меньше 200 мм.
Вот как тут обеспечить точность ло сантиметра? . 12 - 16 мм арматура это уже не шутки...